Search
Re: Frage zu Rauchabzug/Frischluft Gebläse (Hersteller/Vorschriften...)
8 March 2012 at 08:24vielen Dank für das Angebot!
Drehstrohmanschluß hab ich liegen - kennst Du die Daten Deiner Absaugung (Luftmenge/Fördertemp.)?
Ich wollte eben ungern was installieren, das der SF dann ablehnt.
Und wenn das Gebläse die geforderten 1950 m³/h nicht nachweislich leistet, gibts von meinem SF kaum ein Ok.
Das Problem ist wohl, dass er noch nie was mit Schmieden/Essen zu tun hatte und auf Nummer sicher gehen will...
Ich hab jetzt auch mal bei schornsteinfegerforum.de nach Rat gefragt, vielleicht gibts ja doch ne klare Regel...
Viele Grüße,
Holger
Re: Frage zu Rauchabzug/Frischluft Gebläse (Hersteller/Vorschriften...)
8 March 2012 at 06:17So, jetzt hab ich das OK von EON, allerdings mach der Schornsteinfeger Probleme.
Der Schornsteinfeger möchte nun wissen, welche Temperatur die Abluft erreicht - der Hersteller (Pharos) meiner Gasesse (SMO41) kann/will mir dazu keine Infos geben. Eigentlich verständlich, da die Rauchgastemperatur ja wohl von vielen Faktoren abhängig ist.
Die Frage ist nur - für welche Temperatur muss der (Radial)Ventilator ausgelegt sein?
Ich denke, 60 °C sollten reichen - nur wie mach ich das dem SF klar?
Vielleicht hat ja jemand von Euch ähnliche Probleme gehabt - ich bin für jeden Tip dankbar!
Holger
Re: Frage zu Rauchabzug/Frischluft Gebläse (Hersteller/Vorschriften...)
1 March 2012 at 15:40Hallo zusammen,
es ist zum heulen - jeden Tag gibts neue Probleme.
Gestern wollte ich einen Termin zum Verlegen des Gasanschlusses machen - der Fachmann meinte dass mein Gaslieferant
die Anschlußleistung (insg. 100KW wegen Gas-Zentralheizung) absegnen muss.
Der Gaszähler (Typ G4) muss bei dieser Leistung wohl ohnehin gewechselt werden.
Leider hat der EON-Techniker in seinen Unterlagen ein "Problem" entdeckt:
Der Gasleitung zum Haus wurde (vom Vorbesitzer) mit einer Garage überbaut - was wohl nicht erlaubt ist.
Wenn ich pech hab, kann ich jetzt die Garage abreissen - was meine Lust am Schmieden wohl erheblich
dämpfen würde...
Nächste Woche bekomme ich von EON bescheid - vorher mach ich erstmal nichts was nachher fürn Ar... wäre.
Meine Abzugshaube war bei der Schmiede dabei und ist 1x1 Meter mit 250mm Rohranschluss mit integrierter Klappe.
Die Küchenabzüge sind wirklich kinderkram - doch selbst dafür musste ich einen Fensterschalter installieren, als ich
einen Holzofen im Wohnzimmer aufgestellt habe.
Falls EON grünes Licht gibt, dachte ich mir als Abzug was aus nem Wäschetrockner zu basteln, die halten ja schon
ein bischen Hitze aus...
Direkt neben der Feuerstelle der Esse ist ein Teil der Aussenwand mit Glasbausteinen - vielleicht hau ich da einfach ein paar raus - das müsste ja für Frischluft reichen!?
Also...die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß Holger
Re: Frage zu Rauchabzug/Frischluft Gebläse (Hersteller/Vorschriften...)
29 February 2012 at 15:5165KW ist korrekt - das ist eine Gasesse von Pharos Typ SMO41 und wird mit Erdgas betrieben.
Ja, die Esse ist schon etwas grösser.
Walter: was hast Du für einen Ventilator bei Deiner Absaugung installiert?
Hitzebeständig bis??
Maik: die Werkstatt hatt ein Flachdach aus Nut-/Feder Brettern. Im Dach sind bereits zwei passive Lüftungen mit je 100mm
Rohrdurchmesser. (Klar werde ich die Holzdecke im Bereich der Esse noch hitzefest isolieren)
Unter der einen Öffnung steht die Esse. Dort will ich meine Abzugshaube installieren (das Rohr muss ich ja sicher durch ein größeres ersetzen.
Aus Platzmangel (Raumhöhe=220cm) wäre sicher ein Dachventilator sinnvoll - da habe ich jedoch auch noch nichts hitzefestes gefunden.
Einen Schornstein gibt es also in diesem Sinne keinen. Die Lüftungsrohre sind nur ca. 30cm lang
Maik, Du verwendest den 400er Ventilator als Abzug - oder? Wie führst Du die Abgase zum Fenster dort hin - Flexrohr?
Viele Grüße,
Holger
Re: Frage zu Rauchabzug/Frischluft Gebläse (Hersteller/Vorschriften...)
29 February 2012 at 00:00Frage zu Rauchabzug/Frischluft Gebläse (Hersteller/Vorschriften...)
28 February 2012 at 21:39ich richte mir gerade meine erste Schmiede ein.
Die Gasesse hat eine Leistung von 65 KW und steht in meiner kleinen (ca. 20m²) Werkstatt.
Leider hat mein Schornsteinfeger keine Ahnung von Schmiedefeuern, ich bin jedoch sicher, dass
ein Gebläse in der Abzughaube notwendig ist.
Wer kann mir Tips geben,
1. wo ich vorschriften zur Berechnung des Rauchabzuges finde
2. wo ich Rohrventilatoren für die Rauchgastemperaturen (200-300C!?) zu erschwinkglichen Preisen finde
3. ob die Frischluft auch mit Gebläse ausgestattet sein muss (lt. Hersteller muss die Frischluftzufuhr min. 195cm² betragen,
allerdings gehen die von Räumen ab 100m² aus)
4. Muss die Frischluft ans Feuer oder die Gebläseansaugung geleitet werden, oder nur irgendwo in die Werkstatt?
Sorry für die vielen Fragen, aber nach Tagelangem Forenlesen/Googeln/Telefonieren bin ich kein bischen schlauer.
Für jeden Rat bin ich dankbar!
Viele Grüße aus Hamburg,
Holger